4、工程质量管理
4.1 地基及基础工程
主站房自投入使用以来,未发现裂缝、倾斜、变形情况,主楼共设置 24 个沉降观测点,从 2003 年 12 月 17 号开始观测,到 2005 年 4月 15 号为止,累计沉降值在 8-16mm 之间,B区累计沉降值在 2-4mm 之间。沉降稳定均匀。
基础设计:本工程基础采用 1511 根混凝土管桩和 60 根钻孔灌注桩。桩基由中国有色十四冶勘察设计工程公司施工,昆明铁路工程检测中心进行检测,按 30% 进行低应变检测,检测结果Ⅰ类桩 378 根;Ⅱ类桩 93 根,Ⅰ类桩占80.25%,Ⅱ类桩占 19.75%;单桩承载力设计值不小于 800KN,实际单桩承载力静载试验结果≥ 1280KN,检查结果桩身质量良好,保证了桩基质量。
4.2 主体结构工程
主楼未发现影响主体结构安全的裂缝,经测量建筑大角最大偏差 5 mm,全高偏差 4 mm。
屋面网架为螺栓球节点正放四角锥弧形大跨度空间网架结构。广厅钢桁架为相贯线钢桁架结构,成飘带状支承在 12 根混凝土柱上,钢桁架荷载设计荷载为 1.35kN/m2,网架设计荷载为 1.4kN/m2,安装完现场实测网架挠度值为18mm,皆满足和高于设计、规范要求;焊缝由云南省建筑工程质量监督检验站进行焊缝探伤检测,全部合格。防火涂料涂膜厚度满足要求。
4.3 建筑装饰装修工程
外墙大面为荷兰进口千思板墙面,墙裙为干挂石材,局部为铝板、隐框玻璃幕墙。内装修采用了花岗岩、玻化砖、墙地砖、防静电地板、浅色铝单板、象牙白铝扣板、高晶板、纸面石膏板等,公共部分装修已达到国内先进火车站站房标准。
在细部做法上力求精益求精,精雕细刻现场采用微机放样,,确保了千思板、铝单板、玻璃幕墙异型板的加工和安装质量。幕墙玻璃缝、干挂石材缝等都先塞泡沫条后,再用硅酮耐候密封胶封闭;门窗口先认真清理,然后填实岩棉塞口,再用防水密封胶嵌实,消除了渗漏的质量通病;施工前进行了三性检测,对窗的水密、与气闭性进行检测,均满足设计要求。玻璃采用6+0.76+6 夹胶玻璃、8 厚钢化玻璃、15 厚钢化玻璃,均为安全玻璃。
在内装饰上,对每个房间的吊顶、墙柱面、楼地面、喷淋头、烟感、灯具、广播、风口等都单独进行排图,然后再汇总调整统一组织施工。吊顶和地砖皆按房间的纵、横两个中心线对称排列,吊顶内的灯具、喷淋、烟感、广播、风口做纵横成行,斜通线,在确保满足规范规定、设计要求的前提下,达到了美观效果。
4.4 防水工程
屋面防水等级为二级,做法为:地砖保护层按轴线设置色带,阴角做成坡面,阳角采用碰角处理;40 厚 C20 细石混凝土加 4% 防水剂,内配 φ6 双向钢筋 @200;保温层为 30 厚挤塑泡沫保温板; 防水层为 3mm 厚 SBS 高分子防水卷材一道;找平层为 15 厚 1:3 水泥砂浆,经过一个雨季考验无一处渗漏和积水,取得了良好的使用效果。厕浴间防水采用聚氨酯防水涂料一布四涂防水层,地面及墙面均采用瓷砖面层,均进行蓄水试验,无发现渗漏;地下室防水等级二级,采用 EP 卷材防水层,墙面未发现渗漏。
5、综合效果
本工程质量得到了业主、设计、监理、质监站及社会各界的一致认可和好评。投入使用以来,从未发生渗漏现象和影响运营的故障,赢得了业主、市民和社会各界的赞誉。